北捷南港機廠3員工「感電」受傷 勞檢處勒令暫停作業、最高罰30萬
自由時報 2023/08/25 台北捷運南港機廠義捷變電站今凌晨發生工安意外,北捷公司指當時現場斷電進行年檢維護作業,研判發生電弧感電,造成維修人員受傷送醫。台北市勞動檢查處上午派員前往變電站稽查,擔心高壓電現場危險,也聯繫台電人員到場協助,勞檢處初步調查認定北捷公司違反「職業安全衛生設施規則」,勒令先暫停檢修作業,移送勞動局裁罰,最高處以30萬元罰鍰。. I0 C `' y* q$ ~3 A' `4 d* [
: c5 ]4 k9 E+ X+ b% B* g& k
勞檢處主任秘書康水順指出,勞檢員到場了解檢查,發現北捷公司維修人員林姓領班、劉姓及許姓技術員3人在變電站進行2.2萬伏特開關盤年度檢修作業,發生感電事故,林姓領班、許男有三度灼傷,在院治療。3人皆有投勞保,因此要求北捷公司依照「勞動基準法」給付相關醫療費及工資。
1 k( g4 m7 o; b; b) ?9 T8 f; @$ h h D4 G- o& B+ e2 Z
康水順表示,法令規定電壓2.2800萬伏特屬於特高壓場所,2.2萬伏特屬高壓電場所,因此勞工作業時應配套絕緣手套甚至絕緣毯,不會接觸到電緣,避免觸電而燒傷,北捷公司也說明不是爆炸,但3名維修人員怎麼觸碰發生感電受傷,還有待調查釐清。
% e. g# b3 f: m0 F& {7 u. L! w# T4 U0 U
康水順說,初步調查了解北捷公司違反「職業安全衛生設施規則」第265條,雇主在高壓場所作業是否告知電路系統、活線作業內容,以及是否有派監督人員在場指揮,目前調查是有違反規定,把現場採證及人員筆錄等資料詳細完備後,將依照「職業安全衛生法」移送北市勞動局針對北捷公司裁罰,可處3萬至30萬元罰鍰。