發新話題
打印

[轉貼] 二接斷氣曝北送弱點 中油拚加快三接

二接斷氣曝北送弱點 中油拚加快三接

自由時報  2023/07/23 台灣中油週五(廿一日)晚間台中接收站(二接)因廠區內安全儀控系統(SIS)故障,影響台電大潭電廠、民營海湖電廠共少掉三四○萬瓩電力,台電急調備援機組、儲能等輔助服務均上場,讓全台「閃過」大停電;中油經三個多小時搶修後,全廠恢復供氣。中油表示,將一併檢視永安(一接)、二接設備並展開總體檢,也強調二接長期超載,南氣、中氣北送,凸顯北部需要穩定氣源,將加快三接建設。% p& B1 P( ?4 M. v& \+ I
& S/ y8 a) M; U; U* i8 z' x4 C
中油:一接、二接設備總體檢$ X3 u( M* y- Z" S* k
中油發言人張瑞宗解釋,此次為安全儀控系統設備故障,設備都有定期檢修,故障原因需再盤查,設備是前晚八時十分出現狀況,一小時內發現是電源供應器的插槽問題,經搶修後,八時五十八分恢復生產,十一時二十九分完全恢復供氣。
% L0 Y5 n' z9 p  R* [: c9 Q% Q3 G+ D: o
因中油二接供氣給民營電廠海湖、台電大潭電廠,台電在八時二十分接收中油訊息後,供氣量原本是每小時六五○噸降到一五○噸,只能「減少用氣」,並緊急調度;半小時完成降載、解聯約三四○萬瓩,同時調度水力、抽蓄等一一○萬瓩,協和三、四號與大林六號等約八十五萬瓩,通霄電廠氣源改從一接供應,連核電廠小型氣渦輪機、輔助服務、儲能、汽電共生延長發電等,台電全都派上場。
* y0 t* y! O" G$ a8 t3 d* W% g1 V3 x1 y' g! G3 j( b% Z
台電說明,事發前備轉容量率約十三%,此次還有時間調度,機組是逐步解聯,非瞬間少掉大量供電,加上是夜尖峰尾聲,用電量逐步降低,讓備轉容量率可全程保持逾十五%。2 c1 U' N& d2 x5 U% P% r

4 d0 s7 r1 M  ?) P1 b5 F台電高層透露,當下手中可調度資源充裕,調度是靠經驗值累積,沒有太緊張,反倒擔憂中油搶修狀況,台電也成立總經理層級的緊急應變小組,連隔天備案都想好。
0 p! ~. M( G/ P
* u2 N; M2 {. H' s- D' x3 A* T張瑞宗坦言,一、二接長期超載,利用率都高達一一五%,南氣、中氣北送是弱點。中油強調,「北中南」都應該要有接收站,也會加速完成三接;中油為了氣網韌性有多項建設,包括永安到通霄興建第二條海管,台中到通霄要蓋路管,年底就會完成。) {" @: w% ?9 _4 Z" N9 y% l& U
* r( S1 j3 Z! V0 B# B
張瑞宗表示,台中接收站現有六座儲槽,未來將蓋二期碼頭,並增加四座儲槽,另永安接收站也有增建儲槽計畫,三接之後,中油也要推動洲際(七接),未來全台會有二十二到二十六座儲槽,盼能提升氣網韌性。& B3 Q% o. E' n. i0 W

7 O" s" f- F; v
[發帖際遇]: gravius遇到大窮神損失遊戲幣175元。
2 b8 b9 T* x4 E3 ]$ J, m# n9 Y+ {, e

TOP

發新話題