自由時報 2023/07/23 台灣中油週五(廿一日)晚間台中接收站(二接)因廠區內安全儀控系統(SIS)故障,影響台電大潭電廠、民營海湖電廠共少掉三四○萬瓩電力,台電急調備援機組、儲能等輔助服務均上場,讓全台「閃過」大停電;中油經三個多小時搶修後,全廠恢復供氣。中油表示,將一併檢視永安(一接)、二接設備並展開總體檢,也強調二接長期超載,南氣、中氣北送,凸顯北部需要穩定氣源,將加快三接建設。
/ `5 t! B: c k9 { l) r
% Q" ~' s5 m9 m! L3 u中油:一接、二接設備總體檢
, w) j8 E3 m3 i; h$ J* g6 z中油發言人張瑞宗解釋,此次為安全儀控系統設備故障,設備都有定期檢修,故障原因需再盤查,設備是前晚八時十分出現狀況,一小時內發現是電源供應器的插槽問題,經搶修後,八時五十八分恢復生產,十一時二十九分完全恢復供氣。
* m- k& W3 `) Z2 M
' ]1 e5 i! \! a因中油二接供氣給民營電廠海湖、台電大潭電廠,台電在八時二十分接收中油訊息後,供氣量原本是每小時六五○噸降到一五○噸,只能「減少用氣」,並緊急調度;半小時完成降載、解聯約三四○萬瓩,同時調度水力、抽蓄等一一○萬瓩,協和三、四號與大林六號等約八十五萬瓩,通霄電廠氣源改從一接供應,連核電廠小型氣渦輪機、輔助服務、儲能、汽電共生延長發電等,台電全都派上場。
3 ^7 n! D- q' w8 y7 r' X1 H& L
& w4 _- i: ] Q8 \! M6 N台電說明,事發前備轉容量率約十三%,此次還有時間調度,機組是逐步解聯,非瞬間少掉大量供電,加上是夜尖峰尾聲,用電量逐步降低,讓備轉容量率可全程保持逾十五%。
: n' ?& i" X$ q$ Z- f, z
+ M5 V" _# N8 Y2 ]5 X0 p P% y台電高層透露,當下手中可調度資源充裕,調度是靠經驗值累積,沒有太緊張,反倒擔憂中油搶修狀況,台電也成立總經理層級的緊急應變小組,連隔天備案都想好。
2 b8 i+ D+ m! F. p) i
, C% Y% K& h* B2 Z張瑞宗坦言,一、二接長期超載,利用率都高達一一五%,南氣、中氣北送是弱點。中油強調,「北中南」都應該要有接收站,也會加速完成三接;中油為了氣網韌性有多項建設,包括永安到通霄興建第二條海管,台中到通霄要蓋路管,年底就會完成。
& u! U; N3 W2 a. ?: i7 R3 p/ E
, z$ g' g; c6 u* U張瑞宗表示,台中接收站現有六座儲槽,未來將蓋二期碼頭,並增加四座儲槽,另永安接收站也有增建儲槽計畫,三接之後,中油也要推動洲際(七接),未來全台會有二十二到二十六座儲槽,盼能提升氣網韌性。