二接斷氣曝北送弱點 中油拚加快三接

自由時報  2023/07/23 台灣中油週五(廿一日)晚間台中接收站(二接)因廠區內安全儀控系統(SIS)故障,影響台電大潭電廠、民營海湖電廠共少掉三四○萬瓩電力,台電急調備援機組、儲能等輔助服務均上場,讓全台「閃過」大停電;中油經三個多小時搶修後,全廠恢復供氣。中油表示,將一併檢視永安(一接)、二接設備並展開總體檢,也強調二接長期超載,南氣、中氣北送,凸顯北部需要穩定氣源,將加快三接建設。
- c9 n& }. m6 d* e# w' X) G. a# {1 u" a" F( C9 ]" M# b
中油:一接、二接設備總體檢
, V+ c4 h$ O0 [6 h中油發言人張瑞宗解釋,此次為安全儀控系統設備故障,設備都有定期檢修,故障原因需再盤查,設備是前晚八時十分出現狀況,一小時內發現是電源供應器的插槽問題,經搶修後,八時五十八分恢復生產,十一時二十九分完全恢復供氣。
2 E( O' W8 E& J# R! j; O. t8 N, U5 v7 {+ o' f
因中油二接供氣給民營電廠海湖、台電大潭電廠,台電在八時二十分接收中油訊息後,供氣量原本是每小時六五○噸降到一五○噸,只能「減少用氣」,並緊急調度;半小時完成降載、解聯約三四○萬瓩,同時調度水力、抽蓄等一一○萬瓩,協和三、四號與大林六號等約八十五萬瓩,通霄電廠氣源改從一接供應,連核電廠小型氣渦輪機、輔助服務、儲能、汽電共生延長發電等,台電全都派上場。/ l: F+ I' ~, D8 X! ^; Q

7 w( |! o: }8 y6 H/ e/ T台電說明,事發前備轉容量率約十三%,此次還有時間調度,機組是逐步解聯,非瞬間少掉大量供電,加上是夜尖峰尾聲,用電量逐步降低,讓備轉容量率可全程保持逾十五%。1 o7 e1 I9 h7 ~% Y$ y

  v4 D+ g5 n# q2 {0 F. }4 e台電高層透露,當下手中可調度資源充裕,調度是靠經驗值累積,沒有太緊張,反倒擔憂中油搶修狀況,台電也成立總經理層級的緊急應變小組,連隔天備案都想好。
- b! ^9 _( {, t7 V* s5 _; j+ V- K
張瑞宗坦言,一、二接長期超載,利用率都高達一一五%,南氣、中氣北送是弱點。中油強調,「北中南」都應該要有接收站,也會加速完成三接;中油為了氣網韌性有多項建設,包括永安到通霄興建第二條海管,台中到通霄要蓋路管,年底就會完成。
6 Z: e+ @5 m3 e/ [% a4 k& E* b
% o' a3 }! W7 q4 M! j& Y張瑞宗表示,台中接收站現有六座儲槽,未來將蓋二期碼頭,並增加四座儲槽,另永安接收站也有增建儲槽計畫,三接之後,中油也要推動洲際(七接),未來全台會有二十二到二十六座儲槽,盼能提升氣網韌性。0 e$ r" U$ q1 e/ M$ B1 t; o+ y