發新話題
打印

[轉貼] 二接斷氣曝北送弱點 中油拚加快三接

二接斷氣曝北送弱點 中油拚加快三接

自由時報  2023/07/23 台灣中油週五(廿一日)晚間台中接收站(二接)因廠區內安全儀控系統(SIS)故障,影響台電大潭電廠、民營海湖電廠共少掉三四○萬瓩電力,台電急調備援機組、儲能等輔助服務均上場,讓全台「閃過」大停電;中油經三個多小時搶修後,全廠恢復供氣。中油表示,將一併檢視永安(一接)、二接設備並展開總體檢,也強調二接長期超載,南氣、中氣北送,凸顯北部需要穩定氣源,將加快三接建設。& w. ?7 W; t+ F9 a

& b+ _3 [% p7 B, y/ W中油:一接、二接設備總體檢8 m& K2 [4 e8 x- o
中油發言人張瑞宗解釋,此次為安全儀控系統設備故障,設備都有定期檢修,故障原因需再盤查,設備是前晚八時十分出現狀況,一小時內發現是電源供應器的插槽問題,經搶修後,八時五十八分恢復生產,十一時二十九分完全恢復供氣。
0 M$ m1 N: T  ^0 [: }7 l! R# ~1 ^
/ K9 j* c! f& T* `9 c, C因中油二接供氣給民營電廠海湖、台電大潭電廠,台電在八時二十分接收中油訊息後,供氣量原本是每小時六五○噸降到一五○噸,只能「減少用氣」,並緊急調度;半小時完成降載、解聯約三四○萬瓩,同時調度水力、抽蓄等一一○萬瓩,協和三、四號與大林六號等約八十五萬瓩,通霄電廠氣源改從一接供應,連核電廠小型氣渦輪機、輔助服務、儲能、汽電共生延長發電等,台電全都派上場。
, o2 L' Z4 }5 v9 L5 X
7 O  s3 q1 S8 T1 e台電說明,事發前備轉容量率約十三%,此次還有時間調度,機組是逐步解聯,非瞬間少掉大量供電,加上是夜尖峰尾聲,用電量逐步降低,讓備轉容量率可全程保持逾十五%。  ^" s' A2 i: C9 V

$ o4 y" V, w  L/ {* t# N$ @) r台電高層透露,當下手中可調度資源充裕,調度是靠經驗值累積,沒有太緊張,反倒擔憂中油搶修狀況,台電也成立總經理層級的緊急應變小組,連隔天備案都想好。3 C: B% h, \$ S2 r. e$ E
: ?- p/ D" c3 O, t3 E
張瑞宗坦言,一、二接長期超載,利用率都高達一一五%,南氣、中氣北送是弱點。中油強調,「北中南」都應該要有接收站,也會加速完成三接;中油為了氣網韌性有多項建設,包括永安到通霄興建第二條海管,台中到通霄要蓋路管,年底就會完成。2 g2 k! q' ]' z9 h3 a  H7 }$ `
5 D6 r3 p, w6 I+ w" z& B1 r5 u! W
張瑞宗表示,台中接收站現有六座儲槽,未來將蓋二期碼頭,並增加四座儲槽,另永安接收站也有增建儲槽計畫,三接之後,中油也要推動洲際(七接),未來全台會有二十二到二十六座儲槽,盼能提升氣網韌性。
+ Q; U/ P4 G5 _" u, z
) F; D( }$ s  W  g+ ^; y; ^9 g5 Y% C
[發帖際遇]: gravius遇到大窮神損失遊戲幣175元。
$ }$ y2 e" G) t% ]

TOP

發新話題