自由時報 2023/06/20 亞馬遜旗下雲端公司Amazon Web Services(AWS)資料中心遍布全球,為了延長硬體的使用壽命,AWS將資料中心裡所有功能齊全、經過資料清除的退役伺服器機架和零組件,發送到「逆向物流中心」,將伺服器機架安全地進行拆解,對其零組件進行修復和測試,以供再利用。
% y0 x1 ~6 Q. C' J% b2 |% c1 s* ~* ]" S
AWS發布新聞稿指出,AWS伺服器機架(server rack)遵循3大循環經濟原則:設計時遵循重複利用原則、保持設備高效運行,以及透過再利用、修復和回收,從安全退役的設備中回收價值。AWS盡量延長資源使用的最高價值,避免在全球營運過程中產生廢物,並減少原材料使用和整個供應鏈的碳排放。
' J0 ~; _- l1 `" b2 K+ R6 v5 ]4 ?: x/ E. @5 V, D
AWS也介紹「逆向物流計畫」讓零組件再利用的具體流程。首先是從退役的伺服器中清除客戶資料,伺服器被運送到AWS逆向物流中心後,AWS首先將所有存儲介質上的資料清除,以確保客戶資料都被安全移除,伺服器隨後退役並進行功能檢測。AWS在全球主要區域都設有逆向物流中心,處理來自區域資料中心的硬體設備。
+ |7 p3 c. Q% S! ~8 ^2 i6 j
/ W' F- P9 }% f1 F第2步是將伺服器機架拆解成獨立的零組件,在拆解過程中,伺服器機架會被分解成零散的零組件,AWS技術人員對每個零組件進行處理和評估,以確定其最大的再利用潛力。
' I; Y7 D$ s( }6 z% r9 l6 `) b, u; Y w2 ~
第3步是把各項零組件送往「故障分析實驗室」進行維修和測試,故障分析實驗室由2部分組成:維修實驗室和測試實驗室,是AWS逆向物流中心的核心,技術人員會檢查零組件是否有物理損壞,以進行維修和清潔,也會進行測試以評估效能。
5 u; p7 b0 |- e Y, g& t
& d; Q9 h" ^" u) [/ W第4步是在模擬資料中心伺服器環境的測試設備上,安裝AWS Nitro卡。AWS Nitro卡及其測試平台由亞馬遜Annapurna實驗室製造,一旦將Nitro卡安裝到測試設備以後,故障分析實驗室的技術人員就會運作一系列指令檔,以確保Nitro卡效能與新出廠的卡一樣,達到相同的高品質標準。
# T6 v, Z8 ]0 D
1 p! e/ j% B$ f" X# X8 i第5步是將測試結果交由AWS硬體工程團隊進行分析,並用於改善未來設計。最後一步則是將功能正常的零組件送回庫房,以便在AWS資料中心重複使用。