標題:
[轉貼]
二接斷氣曝北送弱點 中油拚加快三接
[打印本頁]
作者:
gravius
時間:
2023-7-24 03:21
標題:
二接斷氣曝北送弱點 中油拚加快三接
自由時報 2023/07/23 台灣中油週五(廿一日)晚間台中接收站(二接)因廠區內安全儀控系統(SIS)故障,影響台電大潭電廠、民營海湖電廠共少掉三四○萬瓩電力,台電急調備援機組、儲能等輔助服務均上場,讓全台「閃過」大停電;中油經三個多小時搶修後,全廠恢復供氣。中油表示,將一併檢視永安(一接)、二接設備並展開總體檢,也強調二接長期超載,南氣、中氣北送,凸顯北部需要穩定氣源,將加快三接建設。
( r+ w7 ^6 j1 W( I+ f7 V
6 d" ]" S% ^7 d: D7 a; t' @0 i1 {
中油:一接、二接設備總體檢
) P1 T5 e Q# A# o! _( s
中油發言人張瑞宗解釋,此次為安全儀控系統設備故障,設備都有定期檢修,故障原因需再盤查,設備是前晚八時十分出現狀況,一小時內發現是電源供應器的插槽問題,經搶修後,八時五十八分恢復生產,十一時二十九分完全恢復供氣。
. o0 v6 W$ _( y/ v) K
1 o% \4 ]& ]' f" `$ V/ `& N3 T, p
因中油二接供氣給民營電廠海湖、台電大潭電廠,台電在八時二十分接收中油訊息後,供氣量原本是每小時六五○噸降到一五○噸,只能「減少用氣」,並緊急調度;半小時完成降載、解聯約三四○萬瓩,同時調度水力、抽蓄等一一○萬瓩,協和三、四號與大林六號等約八十五萬瓩,通霄電廠氣源改從一接供應,連核電廠小型氣渦輪機、輔助服務、儲能、汽電共生延長發電等,台電全都派上場。
! O4 G( N4 k4 m* y
/ ` y/ k; e( x9 i* }$ s
台電說明,事發前備轉容量率約十三%,此次還有時間調度,機組是逐步解聯,非瞬間少掉大量供電,加上是夜尖峰尾聲,用電量逐步降低,讓備轉容量率可全程保持逾十五%。
3 p' N; u0 m( T* t3 y) C
# |$ z0 i/ B! E T5 n5 M2 _
台電高層透露,當下手中可調度資源充裕,調度是靠經驗值累積,沒有太緊張,反倒擔憂中油搶修狀況,台電也成立總經理層級的緊急應變小組,連隔天備案都想好。
A T! t1 L3 u3 O) Y5 [4 `/ X
& ?' L2 t: M1 n( K0 W9 @
張瑞宗坦言,一、二接長期超載,利用率都高達一一五%,南氣、中氣北送是弱點。中油強調,「北中南」都應該要有接收站,也會加速完成三接;中油為了氣網韌性有多項建設,包括永安到通霄興建第二條海管,台中到通霄要蓋路管,年底就會完成。
_, w9 A* d$ R2 m0 w
! L& W- O' x; e7 \/ G
張瑞宗表示,台中接收站現有六座儲槽,未來將蓋二期碼頭,並增加四座儲槽,另永安接收站也有增建儲槽計畫,三接之後,中油也要推動洲際(七接),未來全台會有二十二到二十六座儲槽,盼能提升氣網韌性。
p: E/ r1 \5 d* E2 N) i! B9 c$ e
1 t5 K0 C2 i% |" |) _) C2 E I
[發帖際遇]:
gravius遇到大窮神損失遊戲幣175元。
; c' {) r1 R& K" d
歡迎光臨 風之國論壇 (http://wind.talkapple.net/)
Powered by Discuz! 6.0.0