% k& K2 q2 A6 _, e第2步是將伺服器機架拆解成獨立的零組件,在拆解過程中,伺服器機架會被分解成零散的零組件,AWS技術人員對每個零組件進行處理和評估,以確定其最大的再利用潛力。 % O g$ J* I! L) K' r- c+ a* x% {' ]
第3步是把各項零組件送往「故障分析實驗室」進行維修和測試,故障分析實驗室由2部分組成:維修實驗室和測試實驗室,是AWS逆向物流中心的核心,技術人員會檢查零組件是否有物理損壞,以進行維修和清潔,也會進行測試以評估效能。+ P* ?; W) J% t( H5 x
$ O. @5 r* U- }9 X5 d第4步是在模擬資料中心伺服器環境的測試設備上,安裝AWS Nitro卡。AWS Nitro卡及其測試平台由亞馬遜Annapurna實驗室製造,一旦將Nitro卡安裝到測試設備以後,故障分析實驗室的技術人員就會運作一系列指令檔,以確保Nitro卡效能與新出廠的卡一樣,達到相同的高品質標準。/ B! |) w: f( x% ]: X
: V3 r8 K F, i9 Z. n' N
第5步是將測試結果交由AWS硬體工程團隊進行分析,並用於改善未來設計。最後一步則是將功能正常的零組件送回庫房,以便在AWS資料中心重複使用。- d% |0 V- o1 a2 X" P
3 f' z: b0 g7 j8 @ r! ^) m5 B